Rapportera inlägg

Valt inlägg:

#98 Jag utgår från siffror angivna i följande skrift av Bazant m.fl. - http://www.civil.northwestern.edu/people/bazant/ - välj publikation 476. Redan i ingressen under Abstract: anges att det handlar om betong i fraktioner 0.01 - 0.1 mm Att krossa betong från hus för att använda till markfyllning drar ca 1 kWh per ton. Då talar vi om fraktioner mellan 0 - 100 mm. Enligt Rittingers lag ökar energiåtgången för krossning proportionellt mot ytans ökning hos det krossade materialet. CMO, du kan lätt räkna ut hur mycket ytan ökar hos ett material som krossas från 10 mm ner till 0.1 mm. Det blir 1 miljon pulverkorn. Ytan borde då öka från 600 mm2 till 6000 mm2 Om det åtgår 1 kWh per ton till fraktionen 10 mm vilket är i underkant så blir det 10 kWh per ton för fraktionen 0,1 mm enligt Rittingers lag. Vid 50.000 ton betongpuder blir det 500.000 kWh. Lägesenergin var endast 110.000 kWh. Alltså en anomali. Detta är endast teoretiskt resonerande som utgår från att det vore mekaniskt möjligt att krossa betong till puder. Sådana mekanik som t.ex. en kvarn fanns inte i tornen. Ännu en anomali.

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?