Valt inlägg:
"För BAU-HOW-systemet har man genom Eurocode 3 beräknat fram en
utnyttjandegrad för olika pelare i en brandsituation och detta visar att
utnyttjandegraden varierar mellan 60-70 i ren materialreduktion. En utnyttjandegrad
på 60-70 motsvarar enligt Eurocode en kritisk ståltemperatur på cirka 525-550 ºC.
Eurocode 3, 2004 Ingenjörsmässigt övervägande, gjort av Jörgen Thor, ger att man
kan godta en kritisk ståltemperatur på 550 ºC"En konstruktionsdels F/A-faktor m-1 är en profilfaktor som bestämmer hur lätt
uppvärmningen av stålet sker. Den yta av konstruktionen som exponeras mot branden
betecknas F. Ett större värde på F innebär ett större värmeflöde till konstruktionen.
A är tvärsnittsytan som kan värmas upp. Ju större A är desto mer värmeenergi krävs
det för att värma upp stålkonstruktionen till en viss temperatur. Av detta resonemang
kan man dra slutsatsen att ett litet värde på F/A innebär att det tar längre tid för
konstruktionen att uppnå en viss temperatur, vilket är gynnsamt för konstruktionen
vid brand. Andersson & Axhag mfl, 1997"
Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?